# ASTUCE ! Joignez, autant que possible, des photos à vos messages, cela nous aidera grandement à vous répondre. Merci par avance et bon forum. 8-)

Changement condensateur volet roulant altron

Panne et remplacement de condensateur sur les motorisations de l'habitat
Répondre
c.hthr@etik.com
Messages : 1
Enregistré le : 24 nov. 2024, 10:42

Changement condensateur volet roulant altron

Message par c.hthr@etik.com »

Bonjour,

je souhaite changer le condensateur d'un volet roulant et je voulais votre avis.

Moteur :
- marque Altron
- modèle black 15/17
- 230 V / 50 Hz
- 0,8 A
- 200 W.
- rpm 17
- 15 Nm
- 4 min.

Condensateur :
- marque : je dirai Arcotronics (je ne sais pas trop car les écriture ont collées à la mousse > voir photo)
- ref. 1.27.6CAB MKP
- 5 uF +/- 5%
- 420 V. CLASS B
- 470 V. CLASS C
- -25/85/21

Volet :
- longueur : 2m50 environ
- hauteur : 2m40

En lisant un post précédent j'ai trouvé ça sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/124760681560?it ... SwaZZgvOYm

Apparemment le vendeur est bon et j'aimerai donc savoir si ce condensateur peut faire l'affaire ?

Merci d'avance de vos réponse.
20241123_163613.jpg
IMG_2364.jpg
IMG_2361.jpg
solutions_fermetures
Messages : 4
Enregistré le : 24 janv. 2025, 16:56

Re: Changement condensateur volet roulant altron

Message par solutions_fermetures »

Bonjour,

Votre condensateur est bien un 5 µF ±5% avec une tension de 420V Classe B / 470V Classe C, ce qui semble correspondre au modèle trouvé sur eBay. Assurez-vous que :

1- La capacité (5 µF) et la tolérance (+/-5%) sont identiques.
2- La tension (420V ou supérieure) est compatible.
3- Les dimensions permettent une installation facile.Si le vendeur est fiable, cela devrait convenir.

Pour plus de conseils, vous pouvez consulter cet article utile : https://www.semi-fermetures.fr/blog/cha ... ulant.html

Bon remplacement ! 😊
Répondre